mavrik911
Доброго времени суток!
Прошу уважаемых гуру ответить на вопрос:
Как рассчитать или хотя бы оценить сопротивление воздуховода, подобного представленному на картинке (прямоугольный воздуховод с фильерами, работает на приток). Требуется подобрать вентилятор.
Заранее спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kdu
Не совсем понятно в каком ключе вы ведёте расчёт - это будет такая приточка или всё же тепловая завеса на ворота? Если последнее (как я подозреваю), то вент установка обычно ставиться тут-же неподалёку. Тогда всё просто - расчитываете необходимый для завесы расход и берёте воздуховод такого сечения чтобы скорость потока в нём была не больше 2м/с, тогда с аэродинамикой можно не париться. Если же вы сильно ограничены с местом для размещения оборудования, тут уже в 2-х словах не скажешь... Да, по-хорошему, необходимо предусмотреть регулировочные клапаны для каждого сопла, - иначе расходы будут в соплах весьма различаться...
mavrik911
Цитата(kdu @ 19.10.2012, 12:37) *
Не совсем понятно в каком ключе вы ведёте расчёт - это будет такая приточка или всё же тепловая завеса на ворота? Если последнее (как я подозреваю), то вент установка обычно ставиться тут-же неподалёку. Тогда всё просто - расчитываете необходимый для завесы расход и берёте воздуховод такого сечения чтобы скорость потока в нём была не больше 2м/с, тогда с аэродинамикой можно не париться. Если же вы сильно ограничены с местом для размещения оборудования, тут уже в 2-х словах не скажешь... Да, по-хорошему, необходимо предусмотреть регулировочные клапаны для каждого сопла, - иначе расходы будут в соплах весьма различаться...

Это установка для сушки, дано:
скорость потока на выходе из сопел 5-7 м/с,
количество сопел, диаметр
Требуется подобрать вентилятор,
Подскажите, Ваш совет (не более 2 м/с) можно использовать в свете вышеуказанных условий?
timmy
Это чтоли гребенка? А разве у Идельчика таких диаграмм нет? А у Юрьева?
kdu
Цитата(mavrik911 @ 20.10.2012, 19:46) *
Это установка для сушки, дано:
скорость потока на выходе из сопел 5-7 м/с,
количество сопел, диаметр
Требуется подобрать вентилятор,
Подскажите, Ваш совет (не более 2 м/с) можно использовать в свете вышеуказанных условий?

Ну опять таки нужно от чего-то отталкнуться в расчётах: либо от теплопотерь помещения сушки, либо из кратностей обмена в помещении сушки. Короче должно быть хоть какие-то исх данные и ТЗ... Я так понял кол-во сопел и их диаметр надо подобрать? - Как определитесь с необходимым расходом воздуха, останеться лишь раскидать расход на сопла так, чтобы скорость в каждом была ~6м/с. Далее опять таки имея общий расход подобрать сечение воздуховода так чтобы скорость в нём была не более 2м/с. Ну и повторюсь, не забудьте о регулировочных клапанах для каждого сопла...